У меня есть EtherCAT: EL9100/EL2024 --> EL6731-0010 --> Beckhoff BK3150
Как я понимаю, Бехов - это просто "тройник" для шины.
Причем уход на Бехова идет двумя "порциями". Физически у меня стоят два шкафа, в каждом есть по одному подключенному BK3150. На одном подключении 7 вертикальных планок расширения, а на втором - 10.
У обоих подключений в наличии есть как планки с входами - KL1408, так и с выходами - KL2408.
То есть в реальности у меня входов-выходов - прорва!
Вот оба:
https://yadi.sk/i/3AN58dZZ3Qp0-Q - заодно видно индексы планок
https://yadi.sk/i/0Vmk0IO0V_bu1w
И сразу возникает прорва вопросов:
1. Как определить, какая планка первая физически - "сборки"-то две?
2. Планки разные. Как они нумеруются в WorkVisual? По порядку входы отдельно и выходы отдельно? Просто в WV закладки разделены. И они нумеруются просто по порядку октетами? Интересует общий порядок: как я должен привязывать в WV физическую клемму?
Собственно нужно знать, как физически каждая клемма привязывается и настраивается.
Вот как сам WV видит EtherCAT/ProfiBus:
https://yadi.sk/i/ZdChveBz9N1PCw
https://yadi.sk/i/9CGXntMP3MFDUQ
https://yadi.sk/i/izA-_1eefaM4bA
3. Что делать и куда кликать, и как соотносятся записи Slot(1..X), что означают вариации Slave-Out/Master-In и другие?
4. Кажется, у меня только цифровые входы-выходы. Но WV предлагает использовать Byte и Word. У меня же датчик бинарный. Просто нужно "забить болт", так как во вкладке Parametrization указано:
DVP1-Dienste (Klasse 1) ist nicht aktiv bit 0 0 1
то есть неактивный прием-передача сигнала с битовым значением 0 или 1?
И достаточно выбрать "актив"? Но вроде это не для отдельной записи Slot...
А вот тут вообще уже можно запутаться
https://yadi.sk/i/xaf5R4h0eejZ9Q
https://yadi.sk/i/NWT6hkCPlY-38Q
https://yadi.sk/i/8UOsAKWoySgdCw
https://yadi.sk/i/dvvjhdatVY3pZA
---
Ну и еще один животрепещущий вопрос:
Куда физически три провода датчика (Signal, GND, V+) пихать в планку KL1408?! Signal именно в KL1408, а питание "подсосать" можно прямо с BK3150?
И, надеюсь, аналогично же снимается булевский сигнал с KL2408?
По идее в обоих случаях логический 0 = 0..5В, а логическая 1 = 11..24В? И никак иначе, или можно где-нибудь подкрутить нужный диапазон? Ведь если можно, то для теста хватит резюка чтобы сбросить питание с 24х до 5ти вольт и принять сигнал в 5В как лог.единицу...
---
P.S.
Ведь просто для теста можно ведь банально вместо датчика (Sig,GND,V+) просто использовать два проводка - замкнул - вот тебе 24В и логическая единица
Просто чтобы быстро убедиться, что все настроено правильно... Гм?