Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 07.10.2013, 22:47   #1
AlexanderRodkin
Новичок
 
Регистрация: 03.06.2012
Сообщения: 12
Сказал Спасибо: 0
Сказали Спасибо 0 раз(а) в 0 сообщении
По умолчанию режим Step

Доброго времени суток. Мне необходимо передаватьрежим STEP на роботе R30-iA на внешнее ПЛК.Возможно ли это сделать? Если да,то как?По документации я нашел вот такой бит $LOG_STPKY . Отвечает ли он за данное значение?
AlexanderRodkin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.10.2013, 09:33   #2
FanucSYS
Гуру
 
Регистрация: 01.12.2011
Сообщения: 162
Сказал Спасибо: 2
Сказали Спасибо 7 раз(а) в 5 сообщении
По умолчанию

Сообщение от AlexanderRodkin Посмотреть сообщение
Доброго времени суток. Мне необходимо передавать режим STEP на роботе R30-iA на внешнее ПЛК. Возможно ли это сделать? Если да,то как?По документации я нашел вот такой бит . Отвечает ли он за данное значение?

Это что это у вас за робот такой? модель робота сообщите (тип контролера уже понятен). И задачу распишите более подробно. Что значит на внешнее ПЛК?
FanucSYS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.10.2013, 19:41   #3
Sergei Troizky
Гуру
 
Регистрация: 03.01.2012
Адрес: Montreal, Canada
Сообщения: 106
Сказал Спасибо: 2
Сказали Спасибо 12 раз(а) в 12 сообщении
По умолчанию

Вам нужно отрабатывать в BG Logic инструкцию DO[n]=($SSR.$SINGLESTEP)
Sergei Troizky вне форума   Ответить с цитированием
Ответ
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.


Часовой пояс GMT +2, время: 14:48.

vBulletin v3.6.2, Copyright ©2000-2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Русский перевод: zCarot, Vovan & Co