Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 29.04.2019, 16:30   #1
andy_18
Гуру
 
Регистрация: 15.07.2014
Сообщения: 93
Сказал Спасибо: 0
Сказали Спасибо 6 раз(а) в 6 сообщении
По умолчанию интерфейс userspot

здравствуйте. изменились выходы на катушки управления клещей. теперь не совсем корректно работают кнопки (сжать\расжать, предсжатие) с пульта. в каком файле прописана привязка этих кнопок к выходам? система Krc2.
andy_18 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.04.2019, 07:20   #2
Роботёр
Гуру
 
Регистрация: 20.12.2017
Сообщения: 691
Сказал Спасибо: 18
Сказали Спасибо 139 раз(а) в 132 сообщении
По умолчанию

здравствуйте!
понадобится архив. стоит ли какое-нибудь дополнительное по? я правильно понимаю - это сварочные клещи?
Роботёр вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.04.2019, 14:09   #3
andy_18
Гуру
 
Регистрация: 15.07.2014
Сообщения: 93
Сказал Спасибо: 0
Сказали Спасибо 6 раз(а) в 6 сообщении
По умолчанию

Да, это сварочные клещи. Дополнительное ПО:
EtherNet/IP=V2.1.1
ExpertTech=V2.6.0
Gripper-&SpotTech=V2.4.1
UserTech=V2.4.1
Размер архива почти 1Mb. Может достаточно какого-либо каталога из архива ?
andy_18 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.05.2019, 17:10   #4
Роботёр
Гуру
 
Регистрация: 20.12.2017
Сообщения: 691
Сказал Спасибо: 18
Сказали Спасибо 139 раз(а) в 132 сообщении
По умолчанию

нет. скиньте весь архив. в чем сложность то? скиньте на облако или файлообменик какой нибудь
Роботёр вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.05.2019, 17:05   #5
andy_18
Гуру
 
Регистрация: 15.07.2014
Сообщения: 93
Сказал Спасибо: 0
Сказали Спасибо 6 раз(а) в 6 сообщении
По умолчанию

ссылка на архив:
https://my-files.ru/rbkgt0
andy_18 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.05.2019, 17:55   #6
Роботёр
Гуру
 
Регистрация: 20.12.2017
Сообщения: 691
Сказал Спасибо: 18
Сказали Спасибо 139 раз(а) в 132 сообщении
По умолчанию

Andy_18, можете мне сказать какие выхода управляют клещами сейчас?
Роботёр вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.05.2019, 18:08   #7
Роботёр
Гуру
 
Регистрация: 20.12.2017
Сообщения: 691
Сказал Спасибо: 18
Сказали Спасибо 139 раз(а) в 132 сообщении
По умолчанию

Bosh - это и есть ваши клещи?
Роботёр вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.05.2019, 18:18   #8
andy_18
Гуру
 
Регистрация: 15.07.2014
Сообщения: 93
Сказал Спасибо: 0
Сказали Спасибо 6 раз(а) в 6 сообщении
По умолчанию

выхода для управления клещами:
актуальные:
O_gun_cls $out[140]
O_retr_cls $out[141]
O_retr_opn $out[142]
O_gun_Back_Press[143]


было:
O_gun_cls $out[129]
O_retr_cls $out[130]
O_retr_opn $out[131]
O_bleed $out[132]
O_compensation $out[133]

дело в том, что изменился еще алгоритм работы клещей. Раньше было большее количество выходов. Сейчас нужно только "O_gun_cls $out[140]" для сжатия клещей, а выхода 141 и 142 переключать между собой для предварительного или полного сжатия.
andy_18 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.05.2019, 18:31   #9
Роботёр
Гуру
 
Регистрация: 20.12.2017
Сообщения: 691
Сказал Спасибо: 18
Сказали Спасибо 139 раз(а) в 132 сообщении
По умолчанию

так, хорошо, согласен с этим. так а что вам мешает и поменять в этом месте номер выхода?
Роботёр вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.05.2019, 19:19   #10
andy_18
Гуру
 
Регистрация: 15.07.2014
Сообщения: 93
Сказал Спасибо: 0
Сказали Спасибо 6 раз(а) в 6 сообщении
По умолчанию

в этом месте я поменял. в автоматическом режиме (во время выполнения программы) это все работает. не правильно работают кнопки работы с клещами с пульта Kcp. меня интересует где привязка кнопок пульта с выходами ?
andy_18 вне форума   Ответить с цитированием
Ответ
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы