Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 16.02.2023, 09:58   #1
Gigaset2009
Мастер
 
Регистрация: 16.02.2023
Сообщения: 39
Сказал Спасибо: 14
Сказали Спасибо 0 раз(а) в 0 сообщении
По умолчанию Требуется помощь при установке шины DeviceNet

Робот KR60 HA, KRC-2. Стоит аналоговая шина аут DeviceNet (MACID-5). Хочу поставить вторую шину DeviceNet цифровую на in и out по 32 входа и выхода. Разъем Х943.3 один свободный есть.Вопрос- как ставить? Обязательно использовать кабель DeviceNet ? Можно ли использовать сетевой компьютерный кабель? Про сопротивление знаю. Выбираю на ней ID например-3 и надо прописать в DEVNET.INI и IOSYS.INI ? и что прописать?
Gigaset2009 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.02.2023, 15:39   #2
rob1234
Новичок
 
Регистрация: 26.08.2021
Сообщения: 7
Сказал Спасибо: 0
Сказали Спасибо 4 раз(а) в 4 сообщении
По умолчанию

раздел [DEVNET] файла iosys надо дополнить следующим:


inb0=3,0,x4 (b0 - это начало адресации. если нулевой байт занят, то нужно будет смещать туда где свободно. 3 - macid, 0 -смещение (у вас не используется), x4 - кол-во байт (у вас 32/8 = 4). для выходов так же)
outb0=3,0,x4



devnet надо дополнить следующим:

[2] (это порядковый номер в файле инициализации. в вашем случае он может быть другой)
macid=3 (это адрес)

то что в скобках () писать не надо
rob1234 вне форума   Ответить с цитированием
cказали "Спасибо" rob1234 за это сообщение:
Gigaset2009 (16.02.2023)
Старый 02.03.2023, 12:17   #3
Gigaset2009
Мастер
 
Регистрация: 16.02.2023
Сообщения: 39
Сказал Спасибо: 14
Сказали Спасибо 0 раз(а) в 0 сообщении
По умолчанию Опять вопрос по DeviceNet

поставил модуль входа, прописал строку. вопрос-что должно появиться в меню пульта? и как выбрать вход? спрашиваю, потому что у меня стоит модуль аналогового выхода и прописан он так:
Anout1=1,0,16,2
Anout2=1,2,16,2
Anout3=1,4,16,2
Anout4=1,6,16,2
Anout5=1,8,16,2
Anout6=1,10,16,2
Anout7=1,12,16,2
Anout8=1,14,16,2
то есть каждый назван 1, 2 и т.д.
а здесь входа никак не обозначаются что-ли? в какую дырку провод подключать.
и на модуле лампочки не загорелись, как будто он мертвый, хотя новый.
Gigaset2009 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.03.2023, 19:33   #4
Роботёр
Гуру
 
Регистрация: 20.12.2017
Сообщения: 712
Сказал Спасибо: 19
Сказали Спасибо 145 раз(а) в 138 сообщении
По умолчанию

Ну ты сначала скажи как ты все таки прописал входа.
как писал rob1234 тебе нужно написать вот что-то типа такой строчки inb0=3,0,x4. Если ты так и написал то ты должен смотреть свои входа начиная с нулевого бита (но цифровой вход 1). Т.е. ты должен в меню на пульте зайти в монитор- входы/выходы-цифровые входы. Соответственно, если на блоке входов придет сигнал на первый вход, то он и загорится на пульте. Как-то так...
Роботёр вне форума   Ответить с цитированием
Ответ
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы