Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 17.11.2022, 18:23   #1
mendel1981
Новичок
 
Регистрация: 17.11.2022
Сообщения: 1
Сказал Спасибо: 0
Сказали Спасибо 0 раз(а) в 0 сообщении
По умолчанию Настройка обмена данных через Ethernet

Добрый день, у нас на работе есть Fanuc M-710iC/45M. Наладку должны были делать иностранцы. Но.....Подскажите пожалуйста как настроить обмен данных по Ethernet. Может материалы какие или обучающие видео. Написал в службу поддержки и тишина. Много литературы, но все общее. Помогите пожалуйста.
mendel1981 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.11.2022, 09:09   #2
Intersolary
Новичок
 
Регистрация: 02.11.2022
Сообщения: 2
Сказал Спасибо: 0
Сказали Спасибо 1 раз(а) в 1 сообщении
По умолчанию

Добрый день!

Настройка осуществляется в двух меню:
1) В MENU – SETUP – HOST COMM – TCP/IP нужно присвоить задействованному порту робота IP адрес
2) в MENU – IO – Ethrenet IP. TYP должен быть SCN (если контроллер Фанук является мастером). F4 Config - прописать IP адрес, Vendor ID и прочие параметры периферийного оборудования (искать в сопроводительной документации). В колонке Enable установить значение True.
Если все настроено корректно, то Status должен измениться на Online.
Intersolary вне форума   Ответить с цитированием
cказали "Спасибо" Intersolary за это сообщение:
Serka (06.05.2023)
Ответ
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.


Часовой пояс GMT +2, время: 02:52.

vBulletin v3.6.2, Copyright ©2000-2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Русский перевод: zCarot, Vovan & Co