12.12.2015, 07:13
|
#1
|
Новичок
Регистрация: 08.12.2015
Сообщения: 7
Сказал Спасибо: 0
Сказали Спасибо 1 раз(а) в 1 сообщении
|
автоматический режим
Привет,
Почему-то когда работаю в автоматическом режиме, появляется ошибка Srvo-231
Как ее убрать, помогите!!
|
|
|
|
12.12.2015, 09:26
|
#2
|
Гуру
Регистрация: 04.08.2015
Сообщения: 62
Сказал Спасибо: 0
Сказали Спасибо 9 раз(а) в 9 сообщении
|
Так, первое - заходите в меню, выбираете alarms, потом F4, RES_CH1. Опять F4, жмете «да», чтобы сбросить ошибку. И, нажимаете кнопку Reset на пульте.
|
|
|
|
12.12.2015, 18:14
|
#3
|
Новичок
Регистрация: 08.12.2015
Сообщения: 7
Сказал Спасибо: 0
Сказали Спасибо 1 раз(а) в 1 сообщении
|
сделал, как вы сказали, но, к сожалению, все равно появляется ошибка. Я изменил переменную:
Menu -- Test Cycle --- Setup----Robot Lock : ON
Но ни аварийной остановки, ни каких-либо других сигналов не последовало.
|
|
|
|
12.12.2015, 18:24
|
#4
|
Гуру
Регистрация: 11.11.2015
Сообщения: 119
Сказал Спасибо: 0
Сказали Спасибо 7 раз(а) в 7 сообщении
|
Если ошибка возникает только во время автоматической работы, то это может быть цепь защитного ограждения.
https://yadi.sk/i/z-SLg3gMmBHnU
На картинке подключение этой цепи. Проверьте, все ли правильно подключено. И если подключено по двух канальной схеме, то проверьте, одновременно ли срабатывают оба канала.
|
|
|
|
13.12.2015, 19:31
|
#5
|
Новичок
Регистрация: 16.09.2015
Сообщения: 9
Сказал Спасибо: 1
Сказали Спасибо 1 раз(а) в 1 сообщении
|
я могу посоветовать заменить кабель пульта.
|
|
|
|
18.12.2015, 17:35
|
#6
|
Гуру
Регистрация: 04.08.2015
Сообщения: 62
Сказал Спасибо: 0
Сказали Спасибо 9 раз(а) в 9 сообщении
|
Сообщение от Tigran
|
я могу посоветовать заменить кабель пульта.
|
Да, кстати, это идея!
|
|
|
|
19.12.2015, 03:58
|
#7
|
Гуру
Регистрация: 03.01.2012
Адрес: Montreal, Canada
Сообщения: 106
Сказал Спасибо: 2
Сказали Спасибо 12 раз(а) в 12 сообщении
|
Сообщение от Саша Зефров
|
Привет,
Почему-то когда работаю в автоматическом режиме, появляется ошибка Srvo-231
Как ее убрать, помогите!!
|
1. "Имя, сестра, имя!" Какой контроллер?
2. Мануалы читать пробовали?
Сообщение от Tigran
|
я могу посоветовать заменить кабель пульта.
|
Совершенно излишне на той стадии диагностики, в которой пребывает автор.
Сообщение от lexx905
|
Если ошибка возникает только во время автоматической работы, то это может быть цепь защитного ограждения.
https://yadi.sk/i/z-SLg3gMmBHnU
На картинке подключение этой цепи. Проверьте, все ли правильно подключено. И если подключено по двух канальной схеме, то проверьте, одновременно ли срабатывают оба канала.
|
А вот это- дельный совет.
И без всяких "если": оно должно быть подключено по двухканальной схеме, и указанная ошибка именно к такому подключению относится.
|
|
|
|
19.12.2015, 13:10
|
#8
|
Мастер
Регистрация: 16.09.2015
Сообщения: 44
Сказал Спасибо: 0
Сказали Спасибо 8 раз(а) в 7 сообщении
|
мне кажется тут проблемы с пусковой цепью
|
|
|
|
19.12.2015, 18:11
|
#9
|
Мастер
Регистрация: 29.06.2015
Сообщения: 44
Сказал Спасибо: 0
Сказали Спасибо 0 раз(а) в 0 сообщении
|
Попробуйте вот так, system/config reset ---- reset chain failure и нажмите reset
|
|
|
|
21.12.2015, 21:40
|
#10
|
Новичок
Регистрация: 08.12.2015
Сообщения: 7
Сказал Спасибо: 0
Сказали Спасибо 1 раз(а) в 1 сообщении
|
спасибо всем за информацию
|
|
|
|
Опции темы |
Поиск в этой теме |
|
|
Ваши права в разделе
|
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать сообщения
HTML код Выкл.
|
|
|
Часовой пояс GMT +2, время: 16:19.
|
|