Показать сообщение отдельно
Старый 06.09.2021, 10:32   #5
Dmitry_CH
Новичок
 
Регистрация: 24.08.2021
Сообщения: 14
Сказал Спасибо: 1
Сказали Спасибо 5 раз(а) в 5 сообщении
По умолчанию

Сообщение от Fanuc_in_industry Посмотреть сообщение
Добрый день, 4 сигнала довольно мало для работы с PNS программами, может быть попробовать перейти на выбор программ через MACRO? Привязать каждую программу к DI сигналу, а останавливать их подачей сигнала (кнопки) HOLD... Иначе костыли.
Поддерживаю.
Хотя я бы не стал заморачиваться ни с MACRO, ни с PNS. Как по мне в данном случае проще всего было бы сделать основную программу которая опрашивает 4 сигнала. Если один из них включён (кнопка нажата), то происходит вызов необходимой программы. В таком случае кроме 4 кнопок для выбора программы нужно добавить ещё 2 кнопки - Start и Stop.
Dmitry_CH вне форума   Ответить с цитированием