Показать сообщение отдельно
Старый 28.08.2017, 15:29   #5
Fex
Новичок
 
Регистрация: 21.08.2017
Сообщения: 4
Сказал Спасибо: 2
Сказали Спасибо 0 раз(а) в 0 сообщении
По умолчанию

Сообщение от ProductManager Посмотреть сообщение
Доброго времени суток.
"Референсные точки", а точнее нули датчиков записываются в память платы SMB.
Для CAM нужны не они, а положение системы координат WorkObject, относительно которой записываются координаты точек.
Создаёте WorkObject по референсным точкам на детали, точно такие же точки используете для системы координат в CAM.

Для вызова программ по входам:
1. Создаёте группой вход, например go_NumProg. На него в двоичном коде передаёте номер программы.
2. Текст вызова программ:
TEST go_NumProg
CASE 1:
Prog_1;
CASE 2:
Prog_2;
ENDTEST
А у вас есть документация (или инструкция) как это сделать?
Fex вне форума   Ответить с цитированием