коррекция референтного положения fanuc r-30ib/m-900ib
есть установка с fanuc r-30ib/m-900ib
после сбоя кодеров интегратор предлагает настроить референтное положение по визуальным рискам на каждой оси. в итоге получаем смещение на краю рабочего поля до 1.5см. референцирование по упору невозможно, концевиков осей нет. роботом управляет ПО, в котором невозможно скорректировать координаты части операций. как можно скорректировать референтное положение имея контрольную точку на краю рабочего поля ? |
Цитата:
|
rlinta, учите геометрию! Для задания прямоугольной системы координат, необходимы три точки.
Вам нужно постараться восстановить правильную калибровку робота. Приводы разбирались механически, или была лишь потеряна информация в абсолютных энкодерах? Имеется ли Backup робота, сделанный до инцидента? Имеется ли заводская USB флешка от этого робота и файл SYSMAST.SV на ней? |
Цитата:
|
Цитата:
потеряна только информация в энкодерах. Цитата:
калибровка восстановлена в конце прошлой недели. было сделано несколько последовательных коррекций референтного положения с учетом дельт в контрольных точках. дело осложнялось тем, что точное положение оснастки в контрольных точках было неизвестно. ) всем спасибо. |
Цитата:
Backup, и не только роботам, нужно делать до того, как жаренный петух в жопу клюнет. Надеюсь, хоть теперь сделаете. Найдите системные переменные $DMR_GRP[1].$ref_count[1]..[6] (это- данные для Quick Mastering). Если они отличаются от значений в переменных $DMR_GRP[1].$master_coun[1]..[6] (это- результаты последней калибровки), то, скорее всего, являются заводскими данными для Zero Quick Mastering. В любом случае, перепишите и сохраните их; в следующий раз сможете для начала попробовать Zero Quick Mastering. |