конфигурация с Dsqc 315
привет. впервые работаю с Abb. у меня S4 1400. пришлось отформатировать его. использовал загрузочный диск и настроил систему по новой. все в целом работает нормально, но не определяются устройства ввода-вывода
я попытался решить эту проблему самостоятельно, в итоге выскочило сообщение «нет конфигурации с Dsqc 315». что делать? |
Попробуйте зайти в:
-sуstеm раrаmеtеrs -unit -затем можно будет добавить нужное вам устройство |
сделал, но в списке I/o ничего не отображается
|
Попробуйте:
- sуstеm раrаmеtеrs - I/O signаls - usеr signаls - добавляете |
привет, у меня авв 6400, столкнулся с похожей проблемой.
я сделал резервную копию параметров I/o, только так и получилось настроить. |
спасибо
|
Часовой пояс GMT +2, время: 18:32. |
vBulletin v3.6.2, Copyright ©2000-2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Русский перевод: zCarot, Vovan & Co