Уральский Андрей 18.04.2017 20:51

Конфигурации Devicenet на роботе Panasonic
 
Привет всем!
Я новичок в Panasonic, мне нужно настроить Fronius через Devicenet на роботе 1800WG
Как это сделать?

Жигалов Илья 18.04.2017 21:20

для этого вам нужно купить специальное по.

Пухин Дмитрий 19.04.2017 21:16

или используйте интерфейс Rob 3000 / 5000

Уральский Андрей 19.04.2017 22:31

Цитата:

Сообщение от Жигалов Илья (Сообщение 10973)
для этого вам нужно купить специальное по.

Спасибо. Если я правильно понял нужно купить программное обеспечение, а затем настроить I/О между интерфейсом Fronius и системой Panasonic?

Жигалов Илья 20.04.2017 09:46

да, правильно

Уральский Андрей 20.04.2017 22:45

спасибо