Просмотр полной версии : ошибки 0100, 0500, 0021 выскакивают одновременно на 2х роботах


Горецкий Паша
01.02.2016, 21:51
Здравствуйте,
У меня одновременно на 2х роботах МН6 выскакивают 3 ошибки по 2-3 раза в день.
Вот какие ошибки:
-О1ОО СОМUNIСАТIОN ЕRRЕR ЕАХА # 1
-О5ОО SЕGMЕNТ РRОС NОT RЕАDY
-ОО21 СОМUNIСАТIОN ЕRRОR SЕRVО
2 КОНТРОЛЛЕРА dx100 соединены подключением profitbus

Павел Милаев
02.02.2016, 17:42
я думаю эти ошибки появляются из-за повреждения кабелей или может что-то другое, связанное с соединением.
попробуйте выключить Dx100, откройте дверь шкафа, отсоедините и подключите снова каждый из кабелей на каждом модуле. потом выполните перезагрузку

Руслан Иванов
02.02.2016, 21:47
я не думаю, что проблема в кабелях, не может так быть на 2 разных роботах ....
отключите питание и снова включите - проблема должна решиться

Novik Anton
04.02.2016, 18:21
а я тоже думаю, что проблема в кабелях

Евгений Бокшиц
05.02.2016, 10:05
Мне кажется, тут вопрос касается напряжения, может, случилось замыкание. Такое одновременно на 2х роботах может быть.

Проверьте также Ethernet соединения.

Горецкий Паша
05.02.2016, 22:32
спасибо,
посмотрю

Anders_J
08.02.2016, 21:16
Я с такой проблемой сталкивался как-то. Вопрос был в Ethernet соединениях. Контроллер просто перегружался данными.

Евгений Бокшиц
13.02.2016, 17:11
А вы используете MotoPlus?

Sergei Troizky
14.02.2016, 18:01
Такое одновременно на 2х роботах может быть.
... не может так быть на 2 разных роботах ...
Это не 2 раздельных робота. Читайте внимательнее вопрос:

2 КОНТРОЛЛЕРА dx100 соединены подключением profitbus
Именно на обоих и должна проявиться проблема, связанная с соединением.

А profitbus мне понравилось. Как говорится, оговорка по Фрейду.