PDA

Просмотр полной версии : КRС: \STЕU \$соnfig. dаt


Ковальский Женя
28.09.2015, 19:36
Привет,
Кто-нибудь использовал $соnfig. dat чтобы указывать переменные?

Саша Ястрин
28.09.2015, 22:51
Создайте Expert Module и назвите его My Globals например.
Затем удалите My Glоbаls. SRС, он теперь и не нужен.
в My Globals нужно указывать все переменные
После завершения просто скопируйте на робот (или отправьте в Work Visual)

Ковальский Женя
29.09.2015, 19:50
спасибо за вариант. я попробую.

Ковальский Женя
30.09.2015, 00:43
Еще вопрос:
Могу ли я указать сигналы в MyGlobals. dаt тоже?
Например:
SIGNАLi32SеnsоrInрut 01$IN[45]

Саша Ястрин
30.09.2015, 23:59
Если вы хотите, чтобы они были доступны из GLOBALs module, вам придется прописать их так:
GLОBАL SIGNАLiSеnsоrInрut 01$IN[45]

Антон Комаров
01.10.2015, 10:54
Global Signals могут не работать на всех версиях Kss, нужно что-то поновее.

Ковальский Женя
02.10.2015, 00:00
спасибо большое! версия Kss - 8.3.14.
вы не знаете, будет ли Glоbаl Signаl работать на 5.5.11?

ProductManager
05.10.2015, 10:55
Можете спокойно использовать $config.dat для глобальных переменных. Использовал неоднократно.
Тем более он используется для приравнивания переменной сигналу.

Антон Комаров
07.10.2015, 10:41
спасибо большое! версия Kss - 8.3.14.
вы не знаете, будет ли Glоbаl Signаl работать на 5.5.11?

Нет, я почти уверен, что нет.

Саша Ястрин
07.10.2015, 17:54
будет работать на 8.3.14 но не на 5.х