PDA

Просмотр полной версии : Proface - DX100


Елманов Платон
17.09.2015, 19:43
Добрый день,
Мы тестируем панель Proface с контроллером DX100. мы загрузили образец, все значения читаются. Мой вопрос касается написания значений. Мы хотим включать\выключать серво систему, делать внешний запуск, изменение переменной и т.д., но нам не удается найти правильный синтаксис для этого. Кто-нибудь делал это и может помочь?
Спасибо

Руслан Иванов
17.09.2015, 21:31
Вы случайно не используете Moto EIP? нужно использовать опцию высокоскоростной e-server.
В этом случае, я могу помочь вам. Для выполнения большинства операций я использую сеть I / O и сопоставляю их в CIO.

Елманов Платон
18.09.2015, 16:47
Мы используем опцию высокоскоростного Ethernet. я хочу полностью понять, как работает экран, мануалы в этом, конечно, не очень помогли.
Комментарии из образца Proface - на японском, так что ничего не понятно. Было бы здорово, если бы кто-то скинул расшифровку некоторых кнопок, связанных с I / O.

Руслан Иванов
18.09.2015, 22:05
я не могу найти образец , которым мы раньше пользовались - не тот с веб-сайта на японском, а другой. но я нашел еще один образец, думаю, вам будет полезен. напишите свой мэйл, скину вам.

Руслан Иванов
21.09.2015, 18:19
скинул

Елманов Платон
22.09.2015, 21:08
Спасибо!!!
Этот образец очень помог !!!! я сумел сделать все что хотел.
Только возник вопрос.
я хочу, чтобы imov работал в направлении х, например. Можно ли сделать команду через панель нажатием кнопки?

Спасибо еще раз за образец!

Руслан Иванов
22.09.2015, 22:00
ой, я ,честно говоря, не делал подобного, не знаю!

Руслан Иванов
23.09.2015, 21:12
я если узнаю, как это сделать, напишу.

Елманов Платон
24.09.2015, 23:42
окей.

ai5567
03.02.2021, 09:00
как активировать univelsal inpun (IG 5)