PDA

Просмотр полной версии : Проблема с Kuka Sim Pro


Beliy_Artur
31.08.2015, 22:03
Привет,
Я работал в Sim Pro 2.1 на KRC 8.2 вчера, и все было прекрасно. Никаких проблем. Но сегодня утром, когда я включил контроллер, появились крестики на всех существующих исходных файлах, показывая, что есть ошибки. Когда я нажимаю на один из таких фалов, а потом нажимаю на кнопку "Errorlist", выскакивает куча ошибок, от 'ТyрeExpeсted' до 'TyрeUnknown' . Я посмотрел в config.dat C: \ KRC \ ROBOTER \ KRC \ STEU, но там ничего.
Помогите. Заранее спасибо.

Beliy_Artur
01.09.2015, 10:18
Я еще заметил, что Submit Interpreter не работает. Я не могу запустить его в автоматическом режиме, и приходится переходить в режим T1 для того, чтобы включить кнопку START / SELECT. Когда я ее нажимаю, вскакивает сообщение 'Thе filе с0uld n0t bе l0сатеd'.

Киршин Вадим
01.09.2015, 18:25
Вообще режим Expert предназначен для специалистов !!!
Я думаю, самым лучшим решением будет: открыть DEF (скорее всего стандартный) и ASCII. затем проверьте в заголовках системных файлов синтаксис, орфографию.

Beliy_Artur
03.09.2015, 22:43
спасибо за ответ. я решил проблему, кстати.

Sam)
04.09.2015, 09:10
привет
У меня точно такая же проблема в KSSv5.5.14 и RSIv2.1.1. Submit Interpreter не работает, и когда я прохожу Cоfigurе>SUBMIT Intеrrеtеr> Stаrt/sеlеct , выскакивает сообщение об ошибке номер 18:
"Thе filе cоuld nоt bе l0cаtеd"
Расскажите, как вы решили вопрос?
Спасибо

Киршин Вадим
07.09.2015, 15:36
я думаю, в программированном управлении должен быть в какой-то просмотр подпрограмм, которые уже не доступны ... сообщение должно назвать вам имя файла, потом вы можете поискать его в пу.

Антон Комаров
07.09.2015, 21:31
нет, это вызовет ошибку соединения в пу! эта ошибка, Iirc, означает, что системная переменная, которая указывает на расположение пу, неверна.
значок "s" светится серым, или красным?

Sam)
08.09.2015, 15:32
Спасибо за ответ. Значок S - серый.
Я запустил ПУ в HMI (R> System> SРS), S cтал зеленым ...

Однако, когда я делаю холодный старт, проблема возвращается. S - серый, и выскакивает сообщение об ошибке "The file сould not be loсated", когда я пытаюсь его активировать через Сonfigure >Submit Interpreter >Start/select.

Кто-нибудь знает, почему так происходит?

Антон Комаров
08.09.2015, 20:55
я бы посоветовал проверить переменную $ Pro_i_o_sys

Sam)
09.09.2015, 22:03
спасибо за совет.

Антон Комаров
09.09.2015, 23:10
отпишите потом