Просмотр полной версии : KRC2 и DeviceNet


npp
15.08.2014, 12:27
Здравствуйте!
Возможно ли связать два робота KRC2 по DeviceNet? Без физических входов/выходов.
Где роботу slave прописывать его сетевой адрес?

npp
15.08.2014, 15:37
Выяснил, что для этого требуется дополнительная плата DeviceNet.
DeviceNet, встроенный в MFC плату может быть только Мастером.

Специалист
18.08.2014, 09:34
Выяснил, что для этого требуется дополнительная плата DeviceNet.
DeviceNet, встроенный в MFC плату может быть только Мастером.

Сделать общение, по цифровым входам выходам друг с другом при помощи только DevNet, который идет в MFC не получится, так как в случае с MFC робот может быть только мастером, в связи с этим, нужен либо контроллер, и через него настраивать, либо карта DevNet master/slave